....Есть здание больнички постройки советских времён, произведена замена приточно-вытяжных систем, требование заказчика-включение вытяжных вентиляторов дистанционно с места в лаборатории.... Здание 8 этажное вся вентиляция смонтирована на тех.этаже (9 этаж) лаборатории "разбросаны"по разным этажам.... провода управления "щит управления-кнопка "пуск-стоп" проложить очень проблематично по притчине отсутствия межэтажных стояков..... пробивать отверстия не разрешают т.к. сделан ремонт!!!! Как быть???? Может кто нибудь сталкивался с данной проблемой???!!! У меня родилась идея управления по радиоканалу..... это реально???
С одной стороны логично управлять такими вещами через СКАДА, для этого они собственно и предназначены. И компьютерная сеть думаю по больничке протянута уже и компьютеры стоят... Но с другой стороны для персонала очень неудобно будет включать вентиляторы с компьютера, да и дороговато получится это все...
Все-таки вам проще раскинуть по зданию беленькие красивенькие кабель-канальчики, не портящие вид, и развести кабели. Они потом вам еще для чего-нибудь пригодятся... Идея с радиоканалом мне кажется ненадежной и дорогой.
Цитата(HVAC @ 6.12.2012, 10:34)

С одной стороны логично управлять такими вещами через СКАДА, для этого они собственно и предназначены. И компьютерная сеть думаю по больничке протянута уже и компьютеры стоят... Но с другой стороны для персонала очень неудобно будет включать вентиляторы с компьютера, да и дороговато получится это все...
Все-таки вам проще раскинуть по зданию беленькие красивенькие кабель-канальчики, не портящие вид, и развести кабели. Они потом вам еще для чего-нибудь пригодятся... Идея с радиоканалом мне кажется ненадежной и дорогой.
Ой, о чём Вы говорите какая SKADA тут вентиляцию меняют частями т.к. полностью поменять бюджет не позволяет...... честно скажу жалко медицину..... в стране столько миллардеров а медицина в ...опе

!!!!!
Конечно можно дешево. Возьмите комплект автомобильной сигнализации, будете от брелка вентиляцией управлять.
Можно попробовать WiFi , или bluetooth модулями что нито почудить
1. Если взять контроллер с ethernet то wifi - или что нито на базе ардуины
2. если RS-485 Modbus то bluetooth модули c DX.com либо мастер слейв, либо запаять переходник на RS-485 и взять чью нито бесплатную скаду и OPC
Какой город? Сколько вентиляторов и сколько есть денег (хотябы на сетевое оборудование итп) в 1000 рублей я боюсь все равно не получиться уложиться
Цитата(Ludvig @ 6.12.2012, 11:54)

Конечно можно дешево. Возьмите комплект автомобильной сигнализации, будете от брелка вентиляцией управлять.
кстати да на ali и dx есть модули дистанционного управления нагрузками типа ламп розеток
что то типа этого
http://www.aliexpress.com/item/12-Relay-RF.../600930502.html
polyakov.mo
7.12.2012, 9:49
Можно вот такое попробовать. Комплект обойдется довольно дешево, прикиньте по радиусам действия, пообщайтесь с техподдержкой. Мы такие ставили как тревожную кнопку, через 2 перекртыия по 100 мм сигнал проходил.
Еще вариант: приемник поставить на фасаде, кабель по фасаду, в помещении кнопка. Если вент.фасад - спрятать все за облицовку.
Делал радиоуправление включением на Teleco. С первого этажа на третий с противоположных углов дома (коттедж) пробивало с брелка. Можно поставить ретранслятор и приемник за окно на стену - легко все ваши 9 этажей с запасом будет. Ставится один многоканальный приемник и на него вешается нужное количество брелков на каждый канал.
http://www.teleco-sst.ru/shop/intel-house/
Наберите в Гугле: передача сигнала по сети 220
радиоканал через перекрытие 8-ми этажей - это наврядли, если только не ставить наружные направленные антены вдоль фасада здания.
Действительно,как правильно подсказал jota есть технология передачи сигналов по внутренней электросети здания . Она не дорогая и возможно прокатит. все зависит от самой сети и наличая помех в ней.
Очень сильно сомневаюсь, что в здании нет вертикальных стояков. Как минимум есть электростояк. Так же должен быть стояк телефонной линии (даже в самых захолустных больницах в кабинетах и на дежурных постах есть телефоны). Можно задействовать неиспользуемую телефонную пару для передачи сигналов.
Даже если и совсем все плохо со стояками то можно (как предлагали выше) и по внешнему фасаду пробросить короб или металлорукав , только для его закрепления придется промальпинистов вызывать.
Еще как недорогая альтернатива - gsm-сигнализация. Стоит порядка 4-6 тыс.руб. Но опять таки -если вылетит ретранслятор то останетесь без связи ну или деньги на счету кончатся.Да и для включения и отключения нужно будет отправлять персоналу СМС-ку или звонить на сотовый номер и в тональном режиме телефона управлять вентилятором. Будет у вас что-то типа:
"если вы хотите включить вентиляторы то нажмите -1".
в общем что радиоканал что сотовая связь - все это дорого и не надежно. Ищите возможность протащить кабель управления и сигнализации через здание. Горизонтальные участки действительно в аккуратных коробах можно сделать а вертикальные должны все-таки существовать или как писали ранее по внешнему фасаду.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.